压力传感器电路故障如何排查?

最佳答案

压力传感器电路故障排查可以从以下方面入手。

先使用调查法,回顾故障发生前有无打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、误操作、误维修等情况。

再用直观法,观察回路的外部损伤、导压管的泄漏、回路的过热、供电开关状态等。

检测法也很重要,比如短路检测,在保证安全的前提下,将相关部分回路直接短接,像差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号引到差压变送器双侧压力开关,观察变送器输出,判断导压管路的堵、漏连通性。

还有分部检测,将测量回路分成供电电源、信号输出、信号变送、信号检测等几个部分,按分部分检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。

断路检测也可行,将怀疑有故障的部分与其他部分分开,查看故障是否消失,比如差压传感器不能正常 Hart 远程通讯,可将电源从表体上断开,用现场另加电源的方法为压力传感器通电进行通讯,查看是否电缆叠加约 2kHz 的电磁信号而干扰通讯。

或者用替换检测,将怀疑有故障的部分更换,确定故障部位,比如怀疑压力传感器电路板故障,可临时更换一块。

解决方法方面,定期清洗维护传感器和连接管道很关键,特别是测量液体和气体时。检查电路需要专业人员操作,确认电源电压稳定,检查电线和接口有无松动或损坏,有电路问题就更换或维修。使用时要按说明书要求,不要超负荷,发现信号异常要立即检查解决。

当压力上升输出不上升,先检查压力接口有无泄漏或堵塞,再查接线和电源,比如电源正常就检查传感器零位有无输出或简单加压看输出变化,有变化说明传感器没坏,没变化可能传感器已损坏。

还有像压力能上去但变送器输出上不去,先检查压力接口和接线、电源,没变化可能传感器或仪表损坏。

压力传感器密封圈出问题,加压输出没变化,再加压突然变化,泄压零位回不去,可能是密封圈规格不对被压缩堵塞引压口。

变送器输出信号不稳定,可能是压力源本身不稳定,也可能是仪表或传感器抗干扰能力弱、传感器振动厉害或已损坏。

变送器与指针式压力表对照偏差大是正常现象,确认正常偏差范围就行。

出现线路故障,打开接线盒检查线路有无虚接、短接、断接,用测电源、摇绝缘、量电阻等方法排查。布线要避免多种信号线互相干扰,尤其是动力线与信号线,可增大仪表电缆与动力电缆槽架距离。