判断深蓝 S7 热泵空调是否正常工作,可以从以下几个方面入手。

先看高压方面,留意高压报警故障。检查压力表,压力不超压的话,查看接线,没问题就考虑高压开关是否故障。还要注意水路,像水泵流量、扬程是不是匹配,换热器内部有无结垢。同时,冷媒过多也可能导致高压。

再看低压,检查压力表压力是否偏低,还有低压端子与公共端的通断。查看电子膨胀阀开度,调整最小开度参数,冷媒充注过少或者电子膨胀阀节流部分堵塞也可能引发低压报警。

关注排气温度,过高可能是压缩机损坏、缺少冷媒或者换热器结垢造成的。对于出水温度过高保护,要留意水箱探头有无脱落。遇到水流不足、温差保护或出水温度过低保护,检查水泵是否损坏,流量扬程是否偏小,水路有无堵塞以及水箱探头是否脱落。

还有压缩机过流保护,检查压缩机过流保护设定值是否合适,过流检测板有无损坏或线路断开,冷媒量充注是否过大,压缩机线路是否断开。

要是显示屏花屏或熄屏,检查电源电压合不合适,零火线是否接触不良,变压器是否工作异常,主控板保险丝是否断开,主控板零火线是否接触不良,通讯线及显示屏是否损坏。

出现 380V 电源错相,调整任意两根火线。有通讯故障,检查通讯连接线是否断开,电源零线是否接触不良,主控板地址码是否正确。

检测压缩机是否损坏,打开压缩机接线盒,用万用表测任意两项电阻,阻值相等小于 50 欧姆且为正值。

正常运行时,高压 Pk:1.8~2.2MPa ,低压 P 0 :0.2~0.4MPa ,电流 5.2A,电压 220V±10%,回出风温差 16~22℃ 。正常运行状态下,压缩机与室内外风机运行平稳,无异声,排气管烫,四通换向阀高压侧热,低压侧冷,室内机出风口有明显热感,换热器上热下接近常温,过滤器前后无温差,毛细管无二次节流现象,室外机进出风有明显温差,换热器结露或结霜,回气管结露至压缩机吸入口。